更多分類
摘要:本文系統分析變壓器運行中常見的八大故障現象,提供詳細的診斷方法和處理方案,幫助電力維護人員快速識別問題并采取有效措施,保障電力系統安全穩定運行。
故障表現:停運后送電或試送電時電壓異常,如兩相高一相低、指示為零,或新投運變壓器三相電壓過高導致設備燒毀。
故障表現:雷雨過后變壓器送不上電;高壓保險絲熔斷導致無法送電。
故障表現:發出"吱吱"或"霹啪"放電聲;運行中發出如青蛙"唧哇唧哇"的異常叫聲。
故障表現:高壓接線柱燒壞;高壓套管嚴重破損和閃絡痕跡明顯。
故障表現:正常冷卻情況下溫度失常且持續上升;油色變化嚴重,油內出現炭質。
故障表現:油溫異常升高;變壓器發出吼叫聲;安全氣道、儲油柜向外噴油;油箱及散熱管變形、漏油、滲油。
變壓器過負荷:超出額定容量運行
冷卻裝置故障:風扇停轉、冷卻系統異常
變壓器內部故障:繞組短路、鐵芯故障
溫度指示裝置誤指示:儀表故障導致誤判
立即檢查變壓器是否過負荷 → 確認冷卻裝置運行狀態 → 檢查三相溫度平衡 → 必要時立即停運檢修
當出現以下情況時,必須立即停運變壓器:
變壓器內部有爆裂聲或嚴重放電聲
油溫異常升高且持續上升
儲油柜或安全氣道噴油
油色劇烈變化,出現碳質
套管嚴重破損、放電閃絡
變壓器故障預防重于維修。建議定期進行:
定期絕緣電阻測試
油質分析與色譜檢測
冷卻系統維護檢查
連接部件緊固檢查
深圳騰駿達電源公司堅持以質量為本、服務信譽第一的理念,致力于變壓器新技術、新工藝的不斷創新和開拓,為客戶提供可靠的變壓器產品和完善的技術支持服務。